智算中心液冷冷卻介質與管道系統的兼容性研究

郵電設計技術  李世龍,賀 曉,胡孝俊,楊 猛,程 序,魏文豪

本文版權為《郵電設計技術》所有,如需轉載請聯系《郵電設計技術》編輯部

摘 要:作為解決未來智算中心高能耗問題的液冷散熱技術,因其散熱系統的特殊性,管道系統腐蝕成為系統失效的重要因素之一。通過對以往液冷管道系統腐蝕案例及機理分析,并采用失重法對散熱冷板常用材料進行兼容性實驗驗證。分析結果表明,鋁合金材質在液冷系統中較易被腐蝕,銅材質冷板在惡劣環境中的耐腐蝕性較好,且與不銹鋼材質管道有良好的兼容性。此外,液冷系統對冷卻介質的要求較高,應嚴格控制液冷系統內冷卻介質的各項指標,建立長效化監測、預警、管理和運行控制機制,提高液冷管道系統腐蝕控制水平。

關鍵詞:智算中心;冷卻介質;管道系統;腐蝕;兼容性

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.10.003

前言

近年來,隨著AI算力的快速發展,典型AI 算力服務器的功耗較常規通用服務器的功耗增長了 5~10倍,對智算中心 IT機柜散熱能力提出更高要求。與傳統的散熱技術相比,液冷在解決高密算力帶來的高能耗問題上有著得天獨厚的優勢,成為目前智算中心主要的散熱技術。

冷板式液冷系統的工作原理是在高功耗芯片上貼合一塊導熱冷板,冷板內布置有流體通道,通過管道系統內的冷卻液流動帶走芯片的熱量,具有高效散熱、低噪聲、維護方便等優點,成為目前智算中心行業主流的研發方向。然而,冷板式液冷系統緊貼散熱芯片,部分管道布置于服務器主板上方,一旦發生泄漏,冷卻液體將直接進入服務器內部,出現服務器短路甚至燒毀主板電器組件、電源等問題,具有嚴重的安全隱患。液冷管道系統主要由金屬材料組成,導熱冷板的常用材料有銅、鋁合金等,長時間浸泡在冷卻液中會出現不同程度的腐蝕情況,因此,腐蝕是造成液冷系統失效的重要因素之一。