本文版權為《郵電設計技術》所有,如需轉載請聯系《郵電設計技術》編輯部
摘 要:隨著大數據、云計算、5G等技術的快速發展,算力總規模不斷擴大,用能需求不斷增長。以智算中心為代表的算力基礎設施作為算力的重要載體,承載著支撐數字經濟發展的重任。柔性直流供電系統通過采用電力電子技術和智能控制策略,能夠顯著減少電能傳輸過程中的損耗,具有高效率、低損耗、靈活性、安全性和可靠性等優勢,是未來解決智算中心算力爆發式增長的最佳方案。
關鍵詞:智算中心;DC750V;柔性直流供電
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.10.006
前言
隨著以ChatGPT和Sora為代表的AIGC技術的迅速發展,全球各行各業正經歷著從傳統模式向數字化、智能化的轉型,這導致智算中心數據量呈指數級增長,從而對數據處理能力和計算速度提出了更高要求。同時,CPU/GPU芯片功耗隨著算力提高也大幅提升。過去5年,CPU功耗從130W提升至500W,GPU功耗從250W提升至700W,從而導致單機柜功率也持續大幅提升。目前常采用的6kW機柜,在未來3~5年預計會快速提升至50kW,且功耗快速持續上漲的趨勢非常確定。功率需求及功率密度的大幅提升,未來將給智算中心供電系統帶來嚴峻挑戰。
目前數據中心和智算中心的通用供配電解決方案是采用UPS供電系統,將中壓柜、變壓器、低壓配電、UPS、饋電柜等模塊集成為一體化電源設備(見圖 1),雖然能夠滿足客戶對不間斷電源的使用需求,但受限于傳統的供電架構、電壓等級、電源種類,單套系統供電效率和供電密度很難有更大提升,在場地占用面積、系統能效、新能源消納等方面仍存在一定的技術局限。
隨著電力電子技術的快速發展,直流供電系統以其高度的可控性、靈活性、高效能和環境友好性,成為智算中心供配電系統的發展趨勢,其特別適用于高能效要求和新能源接入的場合,可有效支撐智算中心供配電系統向小占地面積、高功率密度和智能化控制過渡。
柔性直流供電系統基于電力電子變壓器構建輸入串聯輸出并聯(ISOP)型拓撲結構實現高-低壓直流變換,即10 kV高壓交流輸入、DC 750 V低壓直流輸出(見圖2)。
通過比較圖 1 和圖 2 所示的 2 種供電系統架構不難看出,柔性直流供電系統具有更少的電壓變換環節,極大縮短了供電鏈路長度。通過采用小體積、高效率的第3代功率半導體器件取代傳統磁電系機電設備,同時自身具備無功補償和諧波治理能力,也省去了原有的SVG/APF的無功補償設備,可使電力室面積進一步減小,且效率更高、容量更大,更方便匹配光伏儲能等新能源直接并網,實現真正意義上的光儲柔直系統。
因此,應盡快開展柔性直流供電系統的相關研究,通過打造以柔性直流供電系統為基礎的光儲柔直微型直流配電網,建立直流輸配電領域新的用電生態,推動智算中心由交流配電向以新能源為主體的直流配電轉型發展。